土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 水泵房进水噪音

水泵房进水噪音

发布于:2010-04-29 12:55:29 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
地下一层水泵房,生活水箱补水时,水流有声音,业主在一楼,说客厅有噪音(比较敏感型的)。如何处理?拜托各位高人

全部回复(7 )

只看楼主 我来说两句
  • huimengliu
    huimengliu 沙发
    1,可以改成遥控浮球阀,降低进水位使水箱水位高于进水位
    2,密闭水泵房,隔离噪音
    2010-05-06 10:03:06

    回复 举报
    赞同0
  • xiaoqunzh310
    xiaoqunzh310 板凳
    进水管降低进水高度,效果估计会怎么样,好不好?进水管加减压阀可不可以啊?有没有专门的降低噪音的阀门啊什么的?
    2010-05-05 13:59:05

    回复 举报
    赞同0