发布于:2010-04-29 08:45:29
来自:建筑结构/混凝土结构
[复制转发]
板厚为120mm,挑出长度为1.3米 ,恒荷载为4.5kn/㎡ 活荷载为2.5kn/㎡
恒荷载设计值:1.2x4.5=5.4KN/m
活荷载设置值:1.4x2.5=3.54KN/m
施工检修集中荷载设计值:1.4x1=1.4KN
情况一:ql2/2=(5.4+3.54)x1.3x1.3/2=7.52kn.m
情况二:ql2/2+PL=(5.4x1.3x1.3)/2+1.4x1.3=6.383kn.m
两者取大值;7.52
As=7.52/0.9/0.21/0.1=397mm 选-8@125(402mm) 大家帮我看看,指出哪里不对啊
[
本帖最后由 qjlgd 于 2010-4-30 09:52 编辑 ]
全部回复(5 )
只看楼主 我来说两句2.线荷载(1.2x4.5+1.4x1)x1.2=8.16kn/m,后一个1.2应为1
3.其他没看出问题,内力臂系数取0.9比较可行
4.按挠度或裂缝再算算,可能配筋会有所调整
回复 举报
回复 举报