如题: 今天接到一批高压柜,其中一个操作机构要用220V的电源电压! 我问厂家为什么不设计在内部的PT二次来获取这个电源电压,他的回答是: PT二次电压不能用于做控制电源电压!!我有点疑惑!!

全部回复(120 )

只看楼主 我来说两句
  • bahnje
    bahnje 沙发
    现在有一种互感器叫DC- 10/0.1/0.2KV,容量可以做到1000VA 根本就不用BK去变了,不用担心容量,又可以是操作电源又可以接监视电压表.我们公司做多了,用交流操作电源,
    2009-08-19 19:25:19

    回复 举报
    赞同0
  • zsb87950337
    zsb87950337 板凳
    PT做操作电源在99D203-1图集中也出现过,所以做操作电源是可以的,但是必须是操作的柜子少才行,采用PT直接供电的柜子二次保护需进行选择。一般我们设计时都采用PT向UPS充电,同UPS输出作操作电源,这样保证操作电源的可靠性和和减少操作电源过负荷损坏PT的可能性。
    2009-08-19 18:48:19

    回复 举报
    赞同0