《民用建筑电气设计规范》中规定,住宅的入户线不能小于10平方毫米。为什么在配电箱中,由电度表与住户的总开关时选择6平方毫米的线?

全部回复(6 )

只看楼主 我来说两句
  • panlizuanyong
    panlizuanyong 沙发
    入户线路多长,要考虑电压降及温升,表到空开才多远?可不考虑压降和温升。
    2010-05-19 20:14:19

    回复 举报
    赞同0
  • 老灰兔子
    老灰兔子 板凳
    你要区分《民用建筑电气设计规范》中规定的“住宅入户线”与实际的入户后到“各用户的入户线”区别。
    2010-04-29 20:34:29