发布于:2010-04-28 19:08:28
来自:暖通空调/制冷技术
[复制转发]
双系统慢液式热泵机组(R22机组),当制热时,机组进出水温度为40/45时,一个系统的冷凝温度为51度多,排气温度为80多度,已经喷液了,估计大于85度。而且运行一段时间后压缩机内部保护了。排气过热度大于30度怎么回事?我以前做的机组,排气过热度一般20度左右;即使排气温度达到85度,也不至于内部保护啊,压缩机厂家说可能压缩机的保护模块坏了。(这个系统的过冷度为15度)
而另一个系统,当机组进出水温度为40/45时,冷凝温度为54度,排气温度不到80度(喷液设定我该为了80度),压缩机保护模块也内部保护了。运行电流小于压缩机的最大允许电流。我测了一下过冷度,这个系统的过冷度差不多有20度。
用选型软件计算压缩机的额定电流在330A左右,而我的机组,运行电流在360A左右。
每个系统的制冷量为585kw,制冷剂充注量为170kg左右。感觉系统的充注量可以啊。
难道系统中有空气?
请高手指点!
全部回复(17 )
只看楼主 我来说两句-
frcqu
沙发
你再多试点时间。估计又不行了。我这测试也遇上这种情况。汉钟的机头吧?现在厂家都没给出答复。不是加氟的问题。不信你多试几个小时还是会报机内保护的。
2010-06-21 15:02:21
赞同0
-
ningsf98
板凳
加氟太多,原因,过冷度过大20度,电流过大,内保护正常
2010-06-03 14:47:03
赞同0
加载更多回复 举报
回复 举报