随着科技和经济的不断发展,建筑内各种机电设备越来越多,越来越复杂,对机电设备的控制和管理要求也越来越高。因此,对机电设备进行控制和管理的楼宇自控系统就产生了,标志着智能建筑时代的开始。在目前高科技迅速发展的时代,节水、节电、节能,创造绿色工作环境、生活环境,已成为广大业主的一致要求,只有设计完整的楼宇自控系统,才能建成先进的智能建筑。智能建筑目前已成为楼宇建设发展的必然趋势。在其发展过程中,楼宇自控系统经历了从分散控制到集中控制,再到集散控制的几个阶段。现在,楼宇自控系统正向开放式现场总线系统发展。
在改革开放政策指引下,大型基本建设项目在全国各大城市迅速建立起来。十年前国外自控公司开始进入我国,到现在已有多个国外公司活跃在我国建筑市场。规模大、影响大的国外公司有:霍尼维尔公司、西门子公司、江森公司、KMC公司等。各大公司凭着自己产品的优势和良好的服务,正为中国智能建筑业的发展作出贡献。
  
2、贯彻《智能建筑设计标准》
《智能建筑设计标准》经建设部批准正式出台了,2000年10月1日开始实施。《智能建筑设计标准》的诞生,是我国建筑界的一件大事情。
我国已建成的智能建筑有千栋以上,北京、上海、广东、江苏智能建筑的数量居全国前四位。国外预测,21世纪新建的智能建筑有一半将兴建在中国。我国正处在改革开放的时代,改善居住环境,提高人民生活水平,兴建智能化住宅是大势所趋。智能建筑是现代建筑艺术与高科技相结合的产物。智能建筑的大量涌现,要求投资者、设计人员、管理人员对智能建筑有一个完整的认识。《智能建筑设计标准》的制定实施,对于保护投资人利益,指导工程设计和工程建设,提高建筑智能化的质量有重大意义。
《智能建筑设计标准》内容全面,分为12章,全面规定了建筑智能化系统工程的各个子系统的标准,突出了功能需求,对业主和设计人员是十分必要的。设计标准分为甲、乙、丙三级,可选择适合具体工程的标准,逐条对照,按需设置。尤其标准中的“建筑设备监控系统”章节,对各系统的监控点要求非常到位,指导了该系统的设计。在工程设计中认真贯彻执行《标准》就可以保证工程的建设达到先进水平。

3、楼宇自控系统一次、二次设计阶段的划分
楼宇自控系统是现代控制技术、通信技术、计算机技术、“3C”技术相结合的产物。楼宇自控系统要对建筑物内所有机电设备进行管理、控制。楼内采用的机电设备是由多个生产厂商供货的,而楼宇自控公司要把它们集中在一个系统中进行控制、管理。
楼宇自控系统是建筑设计的一部分,并与建筑设计同时进行的。在我国设计图纸完成后,机电设备要进行设备招标,中标后才能确定设备品牌,楼宇自控系统设备选择就是这样确定的。因此,在工程的整个设计过程中,确定不了设备品牌。在工程设计中,要根据业主的投资额和使用要求,确定楼宇自控系统的控制范围、控制点数及整个系统的构成。该系统与土建施工有关部分全要做好预留和预埋。我们把设计院完成的设计内容称为一次设计。该设计图纸在施工中使用,是设备招标的基础资料,供设备招标使用。
招标工作完成后,确定了楼宇自控系统的品牌,由中标的专业公司配合设计院进行二次设计。首先,要按产品性能、特点完善设计院的一次设计,核对控制点数表,确定各种设备的规格、型号,绘制二次设计施工图纸。所选择的设备要有开放的标准,自控系统要对楼内全部机电设备进行控制,这些设备和系统的数据通讯必须按同一标准协议,它由一系列与软件及硬件相关的通讯协议组成,规定了计算机控制器之间所有对话方式。在实际工程中,多数设备和子系统愈来愈多,愈来愈复杂,不同厂商提供的不同产品和系统,其通讯协议不同,互联很困难。承包商一般采用开发网关方式,完成不同系统的互联。系统之间要完成协议转接,一定要开发网关的硬件及软件实现互联。承包公司二次设计完成后,供施工、设备安装、调试等环节使用。最后,通过权威或法定的测试后,该系统进行试运行。下面按设计步骤详细介绍设计院完成一次设计的主要内容,供设计人员参考。

4、楼宇自控系统的一次设计
4.1 管理范围的确定
对建筑物内各类设备的监视、控制、测量,应做到运行安全、可靠,节省能源和人力。管理范围要结合开发商或业主的投资来确定,还要考虑当地管理机构的具体要求,如:北京市供电局要求,变配电系统可以纳入BAS系统,BAS系统可以集中显示、记录、测量、报警,不可以控制系统中断路器的合闸、跳闸;北京市消防