土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 带转换层的剪力墙结构的加强部位

带转换层的剪力墙结构的加强部位

发布于:2005-08-23 18:20:23 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
高规中10.2.6条,加强部位高度为:1.框支层+框支层以上两层的高度;2框支层+墙肢总高度1/8的高度。二者取其大者。这种理解对否?
还有一种理解:加强部位高度为:1.框支层+框支层以上两层的高度(此加强层从框支层算起);2.墙肢高度1/8的高度(此加强层从地坪算起)。二者取其大者。
如果转换层在二层以上,对第二种理解,如1条为大者,那加强部位就没有第一层(非转换层);
如2条为大者,那加强部位就一定包括第一层(非转换层);
各位高手,请指教一下,不甚感激!(另外框支层是否仅指转换层?)
  • sdwhzyx
    sdwhzyx 沙发
    从概念去理解,不要咬文嚼字。
    加强部位高度应为:max{“框支层以上两层”下面的高度;墙肢总高度1/8的高度}。
    如果转换层在二层,加强部位高度应为:max{下面四层的高度;墙肢总高度1/8的高度}。
    2005-08-24 10:32:24

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。