土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 关于多层商业网点,商店,商场的疑惑???急!

关于多层商业网点,商店,商场的疑惑???急!

发布于:2005-08-23 18:20:23 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
有个关于多层商店的问题,实在很迷惑
1、建规里是不是只有商业网点和商店的概念,没有商场的概念,只要不是商业网点都是商店
2、规范规定的超过5000立方米的商店应设室内消防给水,如果一建筑一二层为商店,3-5层为住宅,那么这里的5000立方米是指建筑总体积还是只一二层的体积。如果这样的建筑体积在5000-10000之间它属于商店还是其它建筑。
3、如果上面的楼体积超过了10000立方米,是按商店计算还是按其他建筑计算,因为流量不一样
为什么规范上规定的超过10000立方米的商店的消防流量会比其它建筑小呢,感觉商店的火灾危险性更大呀

全部回复(5 )

只看楼主 我来说两句
  • 开拓
    开拓 沙发
    商业网点包括不了商场的,商场的字面意思就是大面积连通的商业化场所
    网点是相对独立分割的营业点
    2005-08-24 14:43:24

    回复 举报
    赞同0
  • xfd831
    xfd831 板凳


    1、规范哪条写着商业网点应包括商场?
    我只到看《低规》对商业网点的名词解释是“建筑面积不超过300m2的百货店、副食店及粮店、邮政所、储蓄所、饮食店、理发店、小修门市部等公共服务用房”(见附录一 名词解释);
    2、其余同意你的意见!

    2005-08-24 13:17:24

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑消防给水

返回版块

28.39 万条内容 · 739 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

灭火器的表示方法.

大家作图的时候,是怎样表示灭火器的型号,建筑灭火器配置设计规范也没有说明

回帖成功