各位大侠:我想请问一下,国内生产的110KV,220KV的设备能否直接用与国外的126KV,154KV,252KV的高压线上,为什么?另外国外高压线为什么定义126KV,154KV,252KV?跟国内有什么不同?谢谢!
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回复(6 )
只看楼主 我来说两句选择母排可以按发热条件选择,也可以按经济电流密度选择,设计人员一般都是偏保守的,像我们以前设计时就要按1.1A/MM2来校核的。现在设计时只标注额定电流了,不再标母排规格。
根据设计手册,
100X10平放2195A
100X10竖放2290A
2X100X10 平放3248A
2X100X10竖放3550A