发布于:2005-08-23 17:49:23
来自:电气工程/照明工程
[复制转发]
利用系数是表示室内工作面上,由灯具的照射和墙、顶棚的反射而得到的光通量与光源所发出的光通量的比值。与灯具类型,灯具效率,照明方式和房间内各表面的反射系数有关。
今天查表发现一个很意外的事,简式荧光灯的灯具效率为0.7到0.75,而在当RCR=1,Pcc=70,pw=50时,某简式荧光灯的利用系数居然为1???
那也就是说要是用2个t8三基色的36W荧光灯放在该简式荧光灯支架上,经过灯具后发出的光通为3300*2*0.75=4950lm,而在计算照度的时候,3300*2*1=6600为实际照在工作面的光通,也就是说经过墙和顶棚的反射后,光通居然增加啦??
百思不得其解,望高手指教一二,不胜感激,,,
全部回复(30 )
只看楼主 我来说两句-
ctzh
沙发
关键是要搞清楚利用系数与灯具效率的关系,不然,就会出现错误
2008-11-24 18:34:24
赞同0
-
电气油子
板凳
利用系数应该是小于照度系数吧,要不然照度系数不可能做到1呀,这样好像不实际
2008-11-22 19:21:22
赞同0
加载更多回复 举报
回复 举报