有一框架住宅楼,共七层,在第三层梁板时,HRB400,直径22,闪光对焊检测不合格,且已经浇筑混凝土。向各位请教,钢筋闪光对焊不合格对结构的影响,如何处理?

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • zongye
    zongye 沙发
    建议重做,不然以后麻烦了!
    2010-04-29 11:05:29

    回复 举报
    赞同0
  • qzxmt
    qzxmt 板凳
    按规定,钢筋对焊时应先做试件试拉,合格后方能正式进行焊接施工,同时要随时进行抽查试验。
    对于上述问题,最好是对有问题的构件推到重来,也可以用粘钢加固的办法处理。
    2010-04-28 16:15:28

    回复 举报
    赞同0