土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 钢筋闪光对焊不合格的影响

钢筋闪光对焊不合格的影响

发布于:2010-04-28 15:52:28 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
有一框架住宅楼,共七层,在第三层梁板时,HRB400,直径22,闪光对焊检测不合格,且已经浇筑混凝土。向各位请教,钢筋闪光对焊不合格对结构的影响,如何处理?

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • zongye
    zongye 沙发
    建议重做,不然以后麻烦了!
    2010-04-29 11:05:29

    回复 举报
    赞同0
  • qzxmt
    qzxmt 板凳
    按规定,钢筋对焊时应先做试件试拉,合格后方能正式进行焊接施工,同时要随时进行抽查试验。
    对于上述问题,最好是对有问题的构件推到重来,也可以用粘钢加固的办法处理。
    2010-04-28 16:15:28

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

混凝土结构

返回版块

140.2 万条内容 · 2146 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

多高层设计的一些基本计算课件

新手看下比较合适吧,都是一些理论和计算,和学校学的差不多,可以好好补一补大学内容~~

回帖成功

经验值 +10