土木在线论坛 \ 电气工程 \ 成套电气设备 \ FLRN36-12负荷开关事故原因分析

FLRN36-12负荷开关事故原因分析

发布于:2010-04-28 15:13:28 来自:电气工程/成套电气设备 [复制转发]
事故时间:2010.04.24晚上20:00左右 事故地点:某大型超市配电房
事故经过:2010.04.24晚上20:00左右,配电房电工例行巡视,发现2#变(1000VA)的高压柜冒烟,遂断开冒烟开关,启用备用变1#315KVA,随即通知生产厂家。经生产厂家来人检查,发现开关顶部母线室的母排与开关连接处已熔化,铜排为40*5。其他部位完好,高压熔断器完好。
现场布置为:左边为1#进线计量柜,右边为2#主变柜。
事故原因在分析中,请各位专家给予权威分析,找出事故原因,以防后患。

DSC00287.JPG


DSC00294.JPG


DSC00306.JPG

全部回复(124 )

只看楼主 我来说两句
  • 绿叶随风
    绿叶随风 沙发
    学习了,个人偏向于铜排与开关虚接
    2015-02-09 11:32:09

    回复 举报
    赞同0
  • hongbo5588
    hongbo5588 板凳
    tj_ych 发表于 2010-5-2 22:52 看母线应该是40*5 标准sf6环网柜 的母线尺寸, 此规格母线完全可以带一条10kv线路的负荷 所以在此事故中(用 …分析的很到位,谢谢。
    2015-02-05 16:19:05

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

成套电气设备

返回版块

15.96 万条内容 · 587 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

过电压抑制柜?

过电压抑制柜与消弧消谐柜作用是一样的吗?有什么区别?

回帖成功

经验值 +10