土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 洁净空调系统 \ 地源热泵冷热源机房设计与施工

地源热泵冷热源机房设计与施工

发布于:2010-04-28 13:43:28 来自:暖通空调/洁净空调系统 [复制转发]
地源热泵冷热源机房设计与施工
  • xujie411412447
    我也想学习一下,希望有高手来发表!
    2010-04-28 16:16:28

    回复 举报
    赞同0
  • 06R115地源热泵冷热源机房设计与施工.pdf
  • 源热泵冷热源机房设计施工
    06R115 地源热泵冷热源机房设计与施工,可供参考。。
  • 《06R115地源热泵冷热源机房设计施工
    本图集适用于新建、改建和扩建的工业及民用建筑中地源热泵冷热源机房的设计、安装及验收。包括设计选用说明、机房设计实例、系统原理及电气控制、设备选用与安装、施工调试及验收和相关技术六个部分。
  • 供热制冷机房内安装3台WNS2-1.0-Y(Q)燃油蒸汽锅炉,2台300冷吨螺杆式冷水机组,汽水换热器,热水罐,循环水泵,冷却水泵等设备。冷却塔位于屋顶。
  • 本工程空调水系统采用一次泵变流量系统,采用两管制变流量系统,空气源热泵机组采用变流量机组,循环水泵采用变频调速控制。分、集器之间设联通管和电动调节阀以保证冷机最小流量。...
  • 冷热源机房位于地下一层。冬季空调热源由两台供热量1745kw燃气真空热水机组提供。。冰蓄冷空调共选用2台空调工况制冷量为1754kw(500USRT)的双工况离心式机组;蓄冰系统采用内融冰,融冰优先,
  • 某工程冷热源机房
    本空调系统在季节转换时,可以进行冷热源的转换、负二层空调冷热源机房管道平面布置图、空调冷冻(热)冷却水系统流程原理图。
  • 集中冷热源机房设在地下室,冷源为基载制冷主机+蓄冰供冷系统,基载制冷主机为3台制冷量为4220KW(1200RT)的离心式冷水机组;5台双工况(空调/蓄冰)离心式制冷机组和5套冰盘管式蓄冰槽、等设备。
  • 医院地源热泵系统冷热源设计图,本系统冷热源采用复合式土壤热泵系统,设置5台常规热泵机组为建筑提供空调用冷、热水。采用热泵机组+地下换热器+冷却塔夏季制冷的系统。...
  • 空调冷热源选择及机房设计
    本资料为 空调冷热源选择及机房设计,pdf格式,26页。空调冷热源选择:宏观:能源政策、环保政策、科技进步、发展趋势;微观:用户要求、水源资料、气象条件、能源条件、地质资料、发展规划、冷热负荷、建筑物
  • 本图纸为;沈阳市水源热泵为冷热源机房图,其中图纸包括:设计说明,机房设备及基础布置图,机房关系布置图,剖面图,冷热源机房原理图。可供参考和下载。...
  • 沈阳市水源热泵冷热源机房方案图
    沈阳市水源热泵为冷热源机房图,图纸包括:设计说明,机房设备基础图,机房关系布置图,剖面图,冷热源机房原理图。
  • 某地医院地源热泵系统冷热源设计施工
    本项目系五河县城南新区医院新建工程,总建筑面积为68000平方米,建筑层数主楼为20层33000平方米,裙楼27390平方米,地下室2610平方米;框剪结构,其中医疗综合大楼 (一期)63000平方米
  • 某工程冷热源机房设计cad施工
    本资料为某工程冷热源机房设计cad施工图,图纸包括:管道平面布置图和机房系统图及一些剖面图等,设计精准,内容详实,可供设计师下载参考。
  • 海水作为热泵系统冷热源的研究
    目前我国对于地源热泵及水源热泵的研究已经较为成熟,土壤、地下水、井水等低位热源作为热泵系统的冷热源得到了广泛的研究与应用
  • 制冷站设在地下一层,内设两台制冷量600kW螺杆式冷水机。冬季用热水采用一台板式换热器提供。水路系统设计为两管制,冷水和热水通过设置在制冷机房的分集水器上的阀门进行切换。...
  • 高层写字楼的冷热源机房,两台780RT离心式冷水机组,一台420RT螺杆式机组是冷源设备。两台240万大卡常压燃油锅炉及三台空调换热机组是热源设备。机房布置在地下二层。图纸内容包括冷冻机房和锅炉房空调
  • 暖通空调工程冷热源机房
    本资料为 暖通空调工程冷热源机房,pdf格式,117页。冷热源机房工程图特点:1、设备、管道、附件众多等。
  • 机房内安装3台制冷量65万大卡,制热量50万大卡的直燃机,燃用轻柴油,室外安装8立方直埋式储油罐1台,机房内日用油箱间。屋面安装3台低噪声逆流式圆形冷却塔。...