精密空调气流不足

发布于:2010-04-28 13:28:28 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
各位前辈,我公司UPS机房里有一台艾默生精密空调,一开机2分钟后便显示气流不足。现场检查空气滤网干净,风机皮带,风道均正常,温度29度,湿度50%.我怀凝是回风滤网下的传感器坏了,但不知如何去检查判断,所以借此机会向大家学习一下。谢谢。

全部回复(8 )

只看楼主 我来说两句
  • bmw740li
    bmw740li 沙发
    谢谢大家的关心,后来换了一个传感器问题就解决了。
    2010-06-01 23:04:01

    回复 举报
    赞同0
  • emmas
    emmas 板凳
    看看回风滤网两边的空气压差传感器的气管有无脱落,传感器有没被人调过?一般我们都是调到30Pa左右的
    2010-05-31 14:08:31

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

制冷技术

返回版块