土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 高层建筑消防电梯前室设水流指示器吗
如题,现在设计的消防电梯前室有些不是很大的,也就是几个平方,但按规范里面是要设喷淋的,可前室里往往也就是二、三个喷头,不知你们设计时有没有设水流指示器,如果设的话,设DN多大的啊,三个喷头的管径也就是DN32到DN40,有这种口径的水流指示器吗?各位大虾介绍一下你们设计时的经验,谢谢

全部回答(1 )

  • xiaofang789
    应该和当地消防检测部门商量,沈阳地区的话,应该一个单元一个水流。
    2010-04-28 14:01:28 来自 PC 评论 举报
这个家伙什么也没有留下。。。