如题,有淋浴的卫生间的局部等电位端子箱应不应接PE线,我们的总工说不能接,因为怕电流(或是电压?)通过PE线串到等电位端子箱,另外他说TN-c-s系统的PE线和N线是连接的,N线上有电压,那PE线上一定有电压.并且举例说华北标的05D系列图集上的局部等电位联结的做法并没有接PE线.事实确实如此.前几日,听任元会老师的课说局部等电位端子箱一定要接PE线.我回来以后也说服不了总工,而且如果我的图纸接了的话,总工就不给我签字.希望诸位高手讨论一下到底谁说的对啊.:L
[
本帖最后由 yshx509 于 2010-4-28 10:39 编辑 ]
全部回复(24 )
只看楼主 我来说两句-
xrzs-c
沙发
卫生间区域内引入了PE线,则须接到等电位上,如无,则不应为了接到等电位而专门引入,属没事找事。
2014-12-15 16:50:15
赞同0
-
a516560393
板凳
02D501上图集明确说明:依据卫生间是否有PE线引入来划分,即若卫生间有插座,那么局部等电位联结线上一定需联结插座上的PE干线。若没有则不需要。!
2014-12-15 16:37:15