土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 求救!!预制管桩垂直度的问题,这问题没人知道吗

求救!!预制管桩垂直度的问题,这问题没人知道吗

发布于:2010-04-28 09:05:28 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
请问一下,预制管桩验收有没有垂直度的要求,在地基基础验收规范里未查到相应规定,管桩图集中对施工时的垂直度要求不大于1%,垂直度超过了怎么办?大家对此有没有建议。
最近做了一高层,基槽开挖后发现有许多管桩均倾斜,做小应变检测II类桩III类桩均有,III类桩肯定要求补桩,II类且倾斜桩如何处理,数目较多,比较头疼,请大家出出主意,

[ 本帖最后由 thy1970 于 2010-4-29 08:59 编辑 ]

全部回复(11 )

只看楼主 我来说两句
  • 美wa521de香
    美wa521de香 沙发
    垂直度是有要求的,对于桩的偏位问题可以加大承台,如果承载力没有问题的话,不锤直不一定是打桩没打好,有可能是土方开挖的时候导致的。
    2013-11-06 21:01:06

    回复 举报
    赞同0
  • wensheji
    wensheji 板凳
    垂直度要求大于3%为非桩,应补桩处理
    垂直度要求1%~3%,做2~3根静荷载实验,根据实验的结果打折处理
    2010-05-14 17:36:14

    回复 举报
    赞同0