情况如下,诸位帮我分析一下:
甲方有一广告牌(早已建好),据说上面要求其报规划,然而他们的广告牌当初没有先设计再施
工,也就是说没有设计图纸,于是找到了我们这个小设计院(别的院不愿意干),事就落在我的
头上,让我给做个施工图。
我到现场一看:原建筑是一8层框架结构,屋面四周均悬挑1.5m,女儿墙高1.5m,广告牌支架没有
和框架梁连接,而是一端架在女儿墙顶,另一端直接落在屋面板上,没有连接,然后,两侧的支
架也与女儿墙用锚栓连接,再有,总的广告牌用4根钢铰线拉结在女儿墙上。
现在,我的判断是不牢靠,应该锚固在框架梁上,具体怎么做呢?

全部回复(3 )
只看楼主 我来说两句-
nhfx2001
沙发
我建议在框架梁适当的位置,“植”4颗锚环,将4根钢绞线分别改拉在锚环上。广告牌贴着女儿墙再增加一条钢立柱。这样基本不动原广告牌的位置,又达到了加固的目的。可否?
2005-12-01 17:23:01
赞同0
-
kongqi
板凳
有本户外广告牌设计规程,拿来看看吧,女儿墙是不允许搭设构筑物的,从楼板梁上起钢柱和钢梁加起来,必须与框架梁连接可以用膨胀螺栓,主要是计算风荷载,看看规范挺好算的!
2005-11-27 02:38:27
赞同0
加载更多回复 举报