变压器
返回版块14.14 万条内容 · 428 人订阅
阅读下一篇
50KVA变压器继电器保护单位最近做了个50KVA的箱变,高压用过电流继电器保护。过流继电器我用了JGL115,保护互感器用了LZZQB8-10Q 5/5 .5/10P10,做过流试验时,过流线圈不动作保护互感器换成LZZQB8-10Q 20/5 0.5/10P10 的,做过流试验试验,过流线圈动作,为什么5/5的互感器会不动作呢,哪位大哥指点一二啊。互感器的VA特性一致啊。
回帖成功
经验值 +10
全部回复(5 )
只看楼主 我来说两句-
lingxuct
沙发
励磁机肯定与发电机同轴,否则如何与旋转整流器连接?
2010-04-29 12:12:29
赞同0
-
electricity
板凳
"有刷励磁取的电源(容量)是发电机转子的电能,容量较大,所以,变压器也大"
2010-04-29 00:38:29
赞同0
加载更多回复 举报
请问, 同样一台汽轮发电机, 如果是无刷的, 转子电能应该同样大, 那从哪里去取得这么大的电源? 永磁机的能量应该是有限的, 如果是交流发电机副励, 那这个发电机也不小, 它的转子也和汽轮发电机同轴?
回复 举报