我接到一批出口水泵控制电箱,当时没有注意有频率要求,采购交流接触器、空气开关、时间继电器、微型继电器等元件为50HZ的,后来发现产品要求为60HZ的,请各位专家告诉我,如用了,会不会有问题。谢谢

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • 老灰兔子
    老灰兔子 沙发
    50Hz的电器,用到60Hz的电源上,只要电压符合,可以正常使用,影响不大。

    时间继电器如果是数字式的,有可能在定时时间上有点误差。
    2010-04-28 21:35:28

    回复 举报
    赞同0
  • y502x
    y502x 板凳
    1.频率高,用到电磁铁的地方(例继电器,接触器等)会发热厉害一些,2.在额定电压一样的情况下,由于磁通量减少了1.2倍,电磁铁芯的吸少力不足,表现振动厉害.建议还是按60HZ设计为好,否则出口啼器影响大了.