屋面恒荷载标准值:
25mm 水泥砂浆(铺设钢丝网片)保护层,表面抹光压平0.025×20=0.5 kN/m2
隔离层+高聚物改性沥青卷材一层 0.3 kN/m2
20mm 水泥砂浆找平层 0.02×20=0.4 kN/m2
轻质GRC保温板 0.14 kN/m2
20mm 水泥砂浆找平层 0.02×20=0.4 kN/m2
80~160mm(2%找坡)膨胀珍珠岩 (0.08+0.16) ÷2×7=0.84kN/m2
100mm 现浇钢筋混凝土屋面板 0.1×25=2.5 kN/m2
20mm 石灰砂浆抹底 0.02×17=0.34 kN/m2
底层吊顶 0.12 kN/m2
小计: 5.54kN/m2
雪荷载标准值:0.65kN/m2
荷载设计值:
g=1.35×5.54=7.479kN/m2 ,q=1.4×0.65×0.7=0.637kN/m2
q/2=0.319kN/m2,g+q/2=7.798kN/m2,g+q=8.116kN/m2
全部回复(3 )
只看楼主 我来说两句不过一般屋面层的楼板都要在构造上加强,板厚一般取到120,高规里面就有在这样的规定,多层的话屋面板也一样加强一些,毕竟屋面板的荷载增大了,而且是露天的,温差效益也大,板做厚点对防止开裂是有好处的