发布于:2010-04-27 20:36:27
来自:建筑结构/混凝土结构
[复制转发]
3米跨度悬挑梁,400x700截面,C25混凝土,受荷面积1.6米宽,恒载标准值4.5kn/平米,
活载标准值2kn/平米,梁上填充墙线荷载11kn/米,计算出来上部配4根20的二级钢,下部4根16, 裂缝挠度均满足,有没有危险?
补充:是一个3.2米宽的通道,通道两边是两根悬挑梁,所以受荷面积1.6米宽。
因为计算通过了,又用手算了一遍,都没有问题,考虑梁上的荷载小于40kn/m,荷载不大,不属于重挑梁,所以钢筋没有放大,
[
本帖最后由 xinghua01 于 2010-4-30 10:22 编辑 ]
全部回复(61 )
只看楼主 我来说两句回复 举报
费用增加不了多少,安全第一啊
回复 举报