我在一个电站做设计员,今天设计代表出去了,监理拿了一份澄清文件过来。内容是:建议镇墩混泥土与压力管间增设一层8mm厚沥青麻丝
我的第一反应是把这个问题反应给总工(有点蒙,之前资料都不是我做的,对这方面的应对非常差),总工呢,叫我看规范。嗯 我把规范看了一边,还是不懂,又把潘老的《压力管》看了,有点理解了。我是这么理解的,当镇墩的混泥土比较厚且配有径向箍筋时,可不用设沥青麻丝之类的,但是混泥土较薄时要设置。
可是,该怎么去考虑混泥土是否足够厚呢?而且增设沥青麻丝也有它的不好。
请各位做过压力管设计的兄弟姐妹们教教我该怎么办
还有 还想请教一下 在工地 怎么应对这些各方之间的文件来往,谢谢
我上传一份镇墩结构配筋图
申明:内容来自用户上传,著作权归原作者所有,如涉及侵权问题,请点击此处联系,我们将及时处理!
全部回复(7 )
只看楼主 我来说两句回复 举报
我认为支墩与压力钢管之间应设置沥青麻丝,这样可以消除支墩与钢管之间的摩擦力,支墩只具有支撑功能。
我觉得这个问题还是要请示一下总工,让总工决定一下,网友的建议制作参考。