施工技术
\
建筑施工
\
楼板模板提前拆除,如何处理!
楼板模板提前拆除,如何处理!
一住宅楼的楼板,4.5x5.4米,楼板混凝土打完5天就拆模板了,外观看不出什么不妥处!甲方要求,打掉楼板重新浇筑。施工方不同意,请问,这种情况如何处理。谢谢!
发布于
2005-08-23 12:36:23
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(29 )
youya1959
混凝土是现场搅拌的,配合比:每立方混凝土需要用水泥275公斤,所以建议水泥用量增加到300公斤左右,所以每立方混凝土需要水泥6袋。
15、混凝土的强度在浇筑完前3天上升最快,从0%可以达到50%以上,7天时可以达到95%左右,14天可以到达110%以上,之后仍会以很慢的速度增强。已拆除的楼板,在强度没有达到100%时,严禁堆放过量的建筑材料。所以楼板浇筑混凝土14天内,不宜将过量的瓷砖等堆放在楼板上,但可以进行正常的装修工程,待14天后,可以放置350kg/m2的东西
您5天的板就拆除是没有达到质量标准,安全是大事,如果是冬天或是天阴,那就麻烦大了,原则上是14天拆板最好
2008-10-14 12:43:14
来自 PC
评论
举报
abm345
跨度在2-8米的板强度达到75%即可拆除.不过最好是加支撑,当强度达到100%时再拆除支撑,关系很重要!!!
2006-07-26 23:49:26
来自 PC
评论
举报
加载更多
相关推荐
superstar2202
这个家伙什么也没有留下。。。
主题
708
回复
4701
粉丝
26
+ 关注
私信
建筑施工
返回版块
65.8 万条内容 · 1579 人订阅
猜你喜欢
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
返回修改
回帖成功
经验值 +
10
全部回答(29 )
