八度区框剪结构,主题12层,裙房2层,地下室一层,一层6000,地下室5000,其余3900,电楼梯四周剪力墙400时,内部分隔砼墙为250,电梯井除了门洞为了减小此处刚度,还在门洞对面的墙上开了洞口,一层剪力墙竖向配筋多处超筋,改为450后,钢筋量最大处为72,竖向筋计算时间距200,标准层电楼梯四周剪力墙300,内部分隔砼墙为250,超筋部位和一层相同,其他的周期比,剪重比以及梁柱等均满足规范,昨天晚上调了半夜,就是这两个部位配筋量太大,设想再把梯井剪力墙连梁改小一些。因为以前很少做八度区的框剪结构不知各位都有什么好的办法,还请赐教。谢谢。


已经调好了。谢谢各位赐教。

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • 2008-wyz
    2008-wyz 沙发
    调下加强层的墙的分布筋的配筋率,8度区墙是一级抗震,把加强区的竖向配筋率调为0.5%---0.8%
    2006-01-21 17:24:21

    回复 举报
    赞同0
  • wuhong0707
    wuhong0707 板凳
    剪力墙可能布置不合理底层剪力墙越厚越不利