二层档案馆消火栓在二层也需要环状管网吗
二层档案馆消火栓在二层也需要环状管网吗
建筑是二层档案馆,面积17000平方米,高度10米,一层消火栓有环状管网(两个进水管),按现行《建筑设计防火规范》,在二层还要执行每两个竖管相连组成环状管网吗
发布于
2010-04-27 14:44:27
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(11 )
chengshaofei
是否布置成环状应根据建规8.4.2条的规定确定:室内消火栓超过10个且室外消防用水量大于15L/S时,其消防给水管道应布置成环状!
2010-05-26 16:11:26
来自 PC
评论
举报
hearteleven
不需要,但记得每个5个消火栓要设置阀门~