建筑是二层档案馆,面积17000平方米,高度10米,一层消火栓有环状管网(两个进水管),按现行《建筑设计防火规范》,在二层还要执行每两个竖管相连组成环状管网吗

全部回答(11 )

  • chengshaofei
    是否布置成环状应根据建规8.4.2条的规定确定:室内消火栓超过10个且室外消防用水量大于15L/S时,其消防给水管道应布置成环状!
    2010-05-26 16:11:26 来自 PC 评论 举报
  • hearteleven
    不需要,但记得每个5个消火栓要设置阀门~
    2010-05-20 12:57:20 来自 PC 评论 举报