题目:R22制冷装置,蒸发温度0℃,冷凝温度38℃,吸气为干饱和状态,无过冷装置。系统产冷量166000KJ,轴功率75kw,该装置的实际制冷系数为()答案:制冷系数=166000/(860*75)=2.57 不清楚860是个什么系数,从哪里来的?