我想问一下,1250KVA的干式变压器出线选用封闭母线,要选用多大电流的封闭母线?
2000A的封闭母线可以吗?变压器一般在50%左右运行。
谢谢。

全部回复(4 )

只看楼主 我来说两句
  • 星湖
    星湖 沙发


    差不多 够了
    2010-04-28 08:39:28

    回复 举报
    赞同0
  • dv100
    dv100 板凳
    按变压器额定电流选,如1250KVA变压器低压侧电流1804A,故选2000A电流就可以的。
    2010-04-28 08:14:28