土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 请教管道应力计算

请教管道应力计算

发布于:2010-04-27 10:53:27 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
前一段时间学习了一下热网的工程的设计,发现无补偿直埋敷设的供热管道的应力计算很麻烦,反正就是没学明白。
我看沈阳热力设计院做的一个工程(现在已正常运行),其中很多弯头的应力都超标了,甚至达到700Mpa(Q235的钢管)。
我们院设计的时候也是有时候要求很严格要控制在375Mpa以下(最好要在250Mpa以下),不过有的时候又说大点也无所谓。
我不是太明白这个到底该是怎么回事。真的可以大吗?请各位指点......
先行谢过。

全部回复(4 )

只看楼主 我来说两句
  • xd-xdcad
    xd-xdcad 沙发

    是否方便提供超标弯头的设计条件及实际运行情况?首先需要判断应力分析过程是否正确
    2010-08-23 10:28:23

    回复 举报
    赞同0
  • hxp612
    hxp612 板凳
    20年才能说正常运行????那时候管线都腐蚀的不行了吧、、、
    2010-08-23 09:09:23

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

采暖供热

返回版块

20.38 万条内容 · 608 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

供暖倒空的问题

喏喏的问一个问题:供暖循环泵出口设定压点问什么容易发生倒空现象?什么事倒空?

回帖成功

经验值 +10