前一段时间学习了一下热网的工程的设计,发现无补偿直埋敷设的供热管道的应力计算很麻烦,反正就是没学明白。
我看沈阳热力设计院做的一个工程(现在已正常运行),其中很多弯头的应力都超标了,甚至达到700Mpa(Q235的钢管)。
我们院设计的时候也是有时候要求很严格要控制在375Mpa以下(最好要在250Mpa以下),不过有的时候又说大点也无所谓。
我不是太明白这个到底该是怎么回事。真的可以大吗?请各位指点......
先行谢过。
全部回复(4 )
只看楼主 我来说两句-
xd-xdcad
沙发
2010-08-23 10:28:23
赞同0
-
hxp612
板凳
20年才能说正常运行????那时候管线都腐蚀的不行了吧、、、
2010-08-23 09:09:23
赞同0
加载更多是否方便提供超标弯头的设计条件及实际运行情况?首先需要判断应力分析过程是否正确