各位同仁:
请教(自动喷水灭火系统设计规范)中第条如何理解:"当建筑物内同时设有自动喷水灭火系统和水幕系统时系统的设计流量,应按同时启用的自动喷水灭火系统和水幕系统时系统的用水量计算,并取二者之和中的最大值确定".
组合水量至少有两种以上才可能取最大值?
如果只有两个系统(喷水和水幕),如何可能产生两种流量?

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • ydh1981
    ydh1981 沙发


    这里的“自动喷水灭火系统”包括普通湿闭式、雨淋系统、水喷雾系统
    当然规范把水幕单独拿出来了,比如保护卷帘(冷却卷帘)或防火水幕在火灾时防止火灾蔓延(当防火分区)也会同时启用。
    “二者之和中的最大值确定”是指:
    1.普通湿闭+水幕
    2.雨淋系统+水幕
    3.水喷雾系统+水幕
    2005-12-07 20:34:07

    回复 举报
    赞同0
  • xfd831
    xfd831 板凳
    晕,我实在想不出来你怎么不理解“二者之和中的最大值确定”?我也不知道该怎么向你解释!
    2005-08-23 13:05:23

    回复 举报
    赞同0