增压稳压装置

发布于:2010-04-27 09:07:27 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
碰到个工程,有消火栓和自喷系统,有消防水池,但是只有喷淋泵,没有消防泵,有高位水箱!本来高位水箱旁放着增压泵,但图审说高位水箱旁不能放增压泵,要求改为增压稳压设备! 现在有个疑问,要是改为增压稳压泵的话(看了下图集),只有30秒的工作时间,过了30秒后,消火栓系统的水哪来呢? 求高手解决~~~ 急急急~!

全部回复(4 )

只看楼主 我来说两句
  • gaoshang2324
    gaoshang2324 沙发
    不是不可以用增压泵,只不过是需要通过压力开关控制泵启停,而且比较频繁而已。
    没有消防泵不可思议,是不是合用了?
    2010-04-28 23:52:28

    回复 举报
    赞同0
  • zpzjt
    zpzjt 板凳
    但设置增压泵的话,管网漏损的话会使泵频繁的启动,如果增加稳压装置的话,系统比较节能,而且安全系数也高
    2010-04-28 09:00:28

    回复 举报
    赞同0