消防设计缺陷:气体、泡沫灭火系统

泡沫灭火系统

1、泡沫混合液支干管道控制阀距储罐偏近,且不易操作。

2、混合液管道上未设置泡沫栓

3、计算混合液数量未泡沫消火栓用量和管道容积考虑在内

4、管网最低处未设置泄放装置

5、路最高部位未设置自动排气阀



气体灭火系统


1、灭火强度及灭火剂量无准确计算书

2、对围构物件的抗压强度考虑较少

3、对防护区的分隔要求考虑较少

对于三层设置的防护区,对吊顶以上及地板下的防护区的分隔应按照大空间(天花板以下部分)的要求进行严格分隔。对于单层喷头布置:吊顶以上部位的分隔规范尚未明确规定,要看灭火剂量的设计量是否考虑到吊顶以上部分的空间。

4、对探测器的组合布置考虑较少

对于地板下的探测器由于空调送风后气流的影响,故探测器应向上安装。

5、气体灭火系统的联动问题

系统设计时未考虑相应的联动控制,关闭开口,停止风机等功能。

6、气体灭火场所排烟联动控制

气体灭火实质是在被保护区内释放灭火气体,浓度达到一定值后扑灭火灾。显然,气体灭火场所在火灾时,应为封闭场所,除应关闭门窗及通风设施外,排烟设施也不能开。这与一般灭火场所是不同的。 现代建筑中,有许多采用了玻璃幕墙等固定窗扇的建筑,有些是以洁净防护等功能要求而设计的封闭性建筑,其中有些房间属设置机械排烟设施的场所,有些又属设置气体灭火装置的场所。显然,就出现了在气体灭火场所设置的排烟设施,若对规范不加以分析,要求在发生火灾时应联控开启排烟设施;这样做,从灭火实效看是不合理的。因此,对规范使用的场所设计时要具体分析。
  • suncq513107
    suncq513107 沙发
    这个该发到给排水吧!
    2005-08-23 11:49:23

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

防雷减灾

返回版块

8.7 万条内容 · 231 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

解析消防无线监控系统方案

解析消防无线监控系统方案一、无线监控系统在消防领域中的应用  无线网络技术的飞速发展,促使了消防通讯技术领域发生了新的变化。其主要特征体现在:火灾监控报警系统的无线网络化、消防联动控制的智能化、消防无线通信网络与计算机接警指挥管理自动化等。 本文主要从无线网络技术的角度来阐述无线监控系统在城市消防领域中的具体应用。  1、 城市消防无线网络体系的建立  每座城市都有一些制高点,如有线电视铁塔、城市中的高层建筑物等,都可以在上面架设NWH9210室外无线网桥。车载无线摄像设备,能够在城市中的各个高层建筑的无线网桥之间漫游通讯,并且透过它们直接或间接与消防指挥中心的网桥连接进行无线网络视频、语音通讯传输,以最快的方式将火灾现场的实况实时传回消防指挥中心。