现有一台变压器出线采用TN-S制,但有一路到门卫老电缆是四芯的,怎样使这四芯电缆的系统,也能和TN-S制一样,是否可在电缆旁另加一根电线使电缆,变成五根线,或采用TN-C-S,这种方式,就是在进门卫室四芯电缆的地方重新接地,N线接地后再分出PE线,使系统变成TN-C-S?
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回复(9 )
只看楼主 我来说两句-
zbywy
沙发
漏电开关可以选3P+N或4P的,只要不把PE断开就行