求助 10kV环网柜中是用断路器还是用负荷开关
求助 10kV环网柜中是用断路器还是用负荷开关
我有一个工程,供电局只是要求环网柜是二进三出,一条出线带2X500kVA+2X315kVA的箱式变电站,一条出线带1X630kVA的箱式变电站,另外一条备用,其它什么技术要求也没有。我查找的资料中有的是用负荷开关,有的是用断路器,请问各位大侠到底怎么选择
发布于
2005-08-23 10:30:23
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(4 )
wusco
对不起大家了,出线的容量没写明,现在补上。感谢大家对我的帮助
2005-08-23 14:23:23
来自 PC
评论
举报
qzj1729
过去在选用断路器还是用负荷开关的问题上,要考虑保护和变压器容量的问题,现在环网柜的负荷开关已实现了自动保护,在广东按规定如果变压器容量不超过1000kVA,就可以用负荷开关。对于施工方来说,如果合同没有说,又符合规定,当然哪个便宜就用哪个。