土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 武汉老庄结构院 \ 到底第二周期可以是扭转周期吗?

到底第二周期可以是扭转周期吗?

发布于:2010-04-26 21:27:26 来自:建筑结构/武汉老庄结构院 [复制转发]
第二周期可以是扭转周期吗?

黄小坤在土木工程学报2004年3月发表的 《高层建筑混凝土结构技术规程》(JGJ3-2002)若干问题解说 一文2.22个问题中指出:第一扭转周期与第二平动周期比值,一般不宜大于1.0。

实际上,造成第一、三周期为平动,第二周期为扭转的原因就是两个主轴方向的侧向刚度相差过大。而《抗震规范》3.5.3规定,两个主轴方向的侧向刚度不宜相差过大。

不宜二字。

全部回复(44 )

只看楼主 我来说两句
  • workhard111
    workhard111 沙发

    曾做过一个多层结构,周期比为0.93,审查意见是调整结构布置,通过调整外围柱截面,最后满足周期比0.90。

    2019-12-11 16:26:11

    回复 举报
    赞同0
  • mjmjmjmjmj14
    mjmjmjmjmj14 板凳

    第二周期为扭转肯定不好,两个主轴方向的侧向刚度不宜相差过大

    2019-08-15 16:07:15

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

武汉老庄结构院

返回版块

10.49 万条内容 · 521 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

计算一榀框架时,梁柱节点上的集中荷载。。

如图所示,板上面荷载在框架梁柱节点产生的集中力,是按面荷载*(1/2)柱的负荷面积求,还是先求出纵向框架梁上由板传来的三角形荷载的等效荷载后,由静力平衡条件求?有些书是按第一种方法,也看到有用第二种求法的,改用哪种合适?

回帖成功

经验值 +10