土木在线论坛 \ 电气工程 \ 继电保护 \ 高压电动机低电压延时时间为多少

高压电动机低电压延时时间为多少

发布于:2010-04-26 20:33:26 来自:电气工程/继电保护 [复制转发]
我单位是一化工厂,有自备电厂,但根据工艺富裕蒸汽才用来发电。厂内高压电动机有70来台,低电压整定值为70V,延时为0.5S。但我们这电网经常出现闪变,所以经常会有高压电机低电压动作跳闸的情况。我们为了保证生产的稳定,想更改低电压的延时,分级跳闸,分为3级,请问最重要负荷应该延时到多少为合适?

全部回复(38 )

只看楼主 我来说两句
  • wgw5213344
    wgw5213344 沙发
    学习了
    2011-12-16 20:12:16

    回复 举报
    赞同0
  • fyx1205
    fyx1205 板凳
    可以3s,6s,9s,这应该结合工艺要求。电气可以帮助实现晃点再启动,但应该是工艺来提要求和时限的。
    2011-12-09 14:03:09

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

继电保护

返回版块

7.32 万条内容 · 426 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

请教 干接点与空接点区别

请问 空接点与干接点有什么区别?谢谢!!

回帖成功

经验值 +10