我单位是一化工厂,有自备电厂,但根据工艺富裕蒸汽才用来发电。厂内高压电动机有70来台,低电压整定值为70V,延时为0.5S。但我们这电网经常出现闪变,所以经常会有高压电机低电压动作跳闸的情况。我们为了保证生产的稳定,想更改低电压的延时,分级跳闸,分为3级,请问最重要负荷应该延时到多少为合适?

全部回复(38 )

只看楼主 我来说两句
  • wgw5213344
    wgw5213344 沙发
    学习了
    2011-12-16 20:12:16

    回复 举报
    赞同0
  • fyx1205
    fyx1205 板凳
    可以3s,6s,9s,这应该结合工艺要求。电气可以帮助实现晃点再启动,但应该是工艺来提要求和时限的。
    2011-12-09 14:03:09