土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 探讨个有意思的抗震构造措施按几度考虑的问题

探讨个有意思的抗震构造措施按几度考虑的问题

发布于:2010-04-26 18:45:26 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
7度乙类设防 0.15g 三类场地 抗震构造措施应该按几度考虑?

有人说8度 有人说9度 在朱炳寅的 建筑结构设计规范应用图解手册 上说是9度 个人感觉是不对的

各位兄弟讨论一下?

全部回复(17 )

只看楼主 我来说两句
  • jimolianxi
    jimolianxi 沙发
    三类场地抗震措施都要按提高一个烈度时的抗震等级考虑? 不是只有四类场地吗?
    2011-01-10 01:33:10

    回复 举报
    赞同0
  • 天柱
    天柱 板凳
    7度乙类设防 0.1g 三类场地 抗震构造措施应该按几度考虑?

    地震作用按照7度,加速度0.1g,
    抗震措施按照8度进行。
    2011-01-07 05:53:07

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

混凝土结构

返回版块

140.2 万条内容 · 2146 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

柱承式筒仓设计中如何考虑地震的作用?

在用sap分析一个柱承式筒仓时,发现一个问题. 如果我把储料均布加在仓壁上,则仓下支撑漏斗的井字梁受荷怎摸处理,不计算的话,荷载组合(恒+活+地震)后柱子计算结果偏小;如果把井字梁所受的荷载加上,那柱子受力比实际大太多,闹笑话.如果把储料的重量全部加在漏斗上,在仓壁上只考虑侧向压力,则筒仓的重心下移,地震力偏小,结构同样不安全,也不符和规范的要求. 很头疼,在这里向大家请教,先谢谢了

回帖成功