发布于:2010-04-26 12:02:26
来自:建筑结构/混凝土结构
[复制转发]
大家都在做校安工程,见了不少图纸,对其中一些做法感觉甚是不妥。
1.预制板叠合层:老的校舍多是预制板,为增强整体性,很多在板面浇叠合层,但不知大家考虑过没有,当承重墙将两块楼板隔开时,你的叠合层连续吗?叠合部分进入支座了吗?还有预制板上浇叠合层,你按叠合计算了吗?叠合的效果能保证吗?如果没有计算,作为荷载预制板的承载能满足吗?
2.预制板支座下部加角钢:为加宽支座,预制板端部下面加角钢,对穿螺栓连接。请问你验算过螺栓强度没有,螺栓支撑的可靠性如何,这种做法仅仅是摆设还是真有效果。
很多人说图集就是这样做的,但图集能帮大家承担责任吗?
一点拙见,请勿拍砖。
全部回复(15 )
只看楼主 我来说两句-
fenghe888
沙发
对了,我们这说是用双面板墙加固,结果最后说时间不允许,只能用单面板墙,结果好多超高的教学楼,还有横墙很少的教学楼按规范 底层就要加到140厚的板墙 而且是单面加!这些问题不考虑 ,只是赶工期。其实施工方时间紧了 ,肯定会偷工减料的。唉
2010-07-25 14:25:25
赞同0
-
hunter1860
板凳
个人觉得预制板上加叠合层问题比较多,加固了楼板后,
2010-07-25 09:15:25
赞同0
加载更多回复 举报
又要加固墙体,费用比新建还要高
回复 举报