变压器房可否过低压出线

发布于:2005-08-23 02:48:23 来自:电气工程/变压器 [复制转发]
我是现场施工的,我现在遇到一个问题,我的低压电房设计到了二楼,变压器做到一楼,由于业主更改,电压柜进线位下进线,出线也想做下出线,但是走到变压器的侧面了,不知这样做是否恰当,规范有没有规定.希望那位大虾指教.谢谢!

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • chk-sunboy
    chk-sunboy 沙发
    谢谢!看来我还是做上出线,不经过变压器房了,有二楼出外墙下地面了.
    2005-08-25 04:05:25

    回复 举报
    赞同0
  • qzj1729
    qzj1729 板凳
    变压器的上方,不得有导电体通过,变压器的垂直侧面也不允许导电体通过(当然这两点指的是非与变压器连接物)。你电压柜出线做下出线,绕一绕,下来后,变压器所在的地面的侧面可以通过。我也是现场施工的,不过是供电局自己的。
    2005-08-23 15:50:23