土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 消防水池同时储存室外消火栓用水量的必要性!?

消防水池同时储存室外消火栓用水量的必要性!?

发布于:2005-08-22 23:48:22 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
我设计的许多公建项目的消防水池基本都是按照规范在消防水池中同时储存室内室外消火栓用水量,尽管有许多都没有设施外消火栓(消防车)取水口,也就是说锁储存的室外用水量根本没法用,但一直没有任何人提到这个事,最近在《注册设备师-给排水》教材上到是找到一句话,就是室外消火栓用水可靠可以在消防水池中只储存室内消防用水量,但这又不是规范。我一直没搞懂多层室外消防用水和室内消防用水的关系。请老师们一起教教我。谢

全部回复(15 )

只看楼主 我来说两句
  • 碧水
    碧水 沙发
    反对不管3721,把室外消防用水量计入消防水池容积,一般满足2路进水,压力满足的话,室外消防用水可以由市政压力供给。
    2006-10-16 20:16:16

    回复 举报
    赞同0
  • zhaochunwei
    zhaochunwei 板凳

    真是很现实的问题,最近算水池容积时我还在想要不要在减去补充水量来压缩容积,不过问了下师傅们,都不让啊,呵呵
    2006-10-16 16:49:16

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑消防给水

返回版块

28.31 万条内容 · 691 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

地下室做喷淋是用市政直接供水还是用加压供水?

我做了一个六层带地下车库的办公楼,空调采用不带风管的形式,所以一~六层没有喷淋,只给地下室设了喷淋,并且是通过市政直接供水。2003年做的初设,而且也通过了消防审批。因为各种原因,甲方2004年底才去把施工图拿去消防审批,结果消防大队的一个参谋坚决要求喷淋系统改为加压系统,否则不予通过。后来我把图纸改了,只是见了许多地下室喷淋系统直接通过市政供水的,也已经使用,所以想问一下各位你们给地下室做喷淋是用市政直接供水还是用加压供水?

回帖成功

经验值 +10