消防水池同时储存室外消火栓用水量的必要性!?

发布于:2005-08-22 23:48:22 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
我设计的许多公建项目的消防水池基本都是按照规范在消防水池中同时储存室内室外消火栓用水量,尽管有许多都没有设施外消火栓(消防车)取水口,也就是说锁储存的室外用水量根本没法用,但一直没有任何人提到这个事,最近在《注册设备师-给排水》教材上到是找到一句话,就是室外消火栓用水可靠可以在消防水池中只储存室内消防用水量,但这又不是规范。我一直没搞懂多层室外消防用水和室内消防用水的关系。请老师们一起教教我。谢

全部回复(15 )

只看楼主 我来说两句
  • 碧水
    碧水 沙发
    反对不管3721,把室外消防用水量计入消防水池容积,一般满足2路进水,压力满足的话,室外消防用水可以由市政压力供给。
    2006-10-16 20:16:16

    回复 举报
    赞同0
  • zhaochunwei
    zhaochunwei 板凳

    真是很现实的问题,最近算水池容积时我还在想要不要在减去补充水量来压缩容积,不过问了下师傅们,都不让啊,呵呵
    2006-10-16 16:49:16

    回复 举报
    赞同0