土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 关于在杭州市举办《钢筋砼建筑...》培训班的通知

关于在杭州市举办《钢筋砼建筑...》培训班的通知

发布于:2005-08-22 23:12:22 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
中国建筑科学研究院科技干部培训中心
关于举办
《多高层钢筋混凝土结构设计中常见问题的分析与处理》培训班的通知
(05)建培字第(30)号

举办时间:2005年9月15日—2005年9月18日(15日全天为报到时间)
举办地点:杭州市

参加人员:结构设计、房地产开发公司、施工图审查人员。

本次的讲课的提纲从各种渠道搜集整理出来的,非常具有普遍性和代表性。我们邀请了有着丰富设计和结构计算经验的专家进行授课。本次讲座是一次大家交流、解决问题和提高的很好的机会。现将有关事宜通知如下:
一、讲课内容
第一部分 地下结构
1)地基方案、地基承载力特征值、天然地基(天然浅基础与地下室底板变形协调、天然地基锥体独立基础设计)、复合地基、桩基(抗拔桩设计时的裂缝宽度、抗拔桩配筋计算时取值、单柱单桩、一柱两桩基础设计、桩反力进行计算的设计值、承台设计在偏心荷载作用下的设计值、两桩承台抗扭设计、抗拔桩承台配筋、柱基高度不满足柱纵向钢筋的锚固长度、柱下独立承台基础未设基础梁、桩箍筋在液化土层范围内的加密、桩基础设计中大跨度结构、框剪结构的剪力墙、剪力墙结构核心筒底部弯矩和剪力对基础承载力的影响)
2)地下水位、抗浮水位、防水板计算水位
3)基础埋置深度
4)基础形式、沉降缝基础与偏心基础
5)主楼与裙房或地下车库间差异沉降;高层主楼与裙房采用相同桩且基础底板连为一体;主楼与裙房在地下室留有沉降缝;设双墙处理主楼采用筏形基础,裙房非采用满堂基础
6)基础底板厚板、岩石地基采用厚板筏基
7)地下室外墙(地下室外墙与底板连接构造、地下室外墙设计中楼梯间,车道等支承条件不同的外墙计算与设计、配筋计算、嵌固端问题、土压力计算、保护层厚度)
8)地下室(地面层开洞位置外墙设计、地下室底板设计、地下车库入口道道与主楼地下室外墙平行、地下室顶板采用分离式配筋、地下室底板内要不要设置暗梁、地下层有的墙体能否作为筏板的支座、地下室墙的门(窗)洞口设置基础梁或暗梁)
9)验算(高层建筑桩验算、基础或桩基承载力验算、基础设计稳定性验算和抗浮验算、软弱下卧层计算、场地存在液化土层时桩基础的抗震承载力进行验算)
10)附属建筑与主体结构之间基础处理
11)其他计算及构造(独立柱基、条基、桩基等混凝土的强度等级满足相应环境类别混凝土耐久性的要求、大直径灌注桩侧阻力尺寸效应系数及端阻力尺寸效应系数、后浇带间距、负摩阻力对基桩承载力的影响、筏基基础梁、条基基础梁或地下室底板的梁配筋、压实填土地基处理、地面层高差处挡土结构做法、人防计算、人防构造)
第二部分 上部结构
1.荷载
基本风压值;活荷载取值;设计梁、墙、柱及基础时,活荷载的折减;高层建筑消防疏散楼梯,荷载取值;宾馆、医院等厕所隔墙局部布置较密时的荷载取值;V形、Y形、弧形、井字形平面建筑的风荷载取值;独立基础,条形基础上部荷载的荷载的问题;消防车荷载取值
2、框架结构
1)双向刚架高层不宜单跨框架
2) 梁柱中线偏心、水平加腋
3) 短柱界定及措施
4) 柱轴压比;配箍体积率
5) 顶层边梁柱节点构造
6) 梁截面高度、扁梁构造
7) 次梁与框架梁区别
8)梁柱节点核心区验算
9)变截面梁、下缺口梁、托墙梁、转换梁
10) 大跨度的梁、板挠度、裂缝计算
11)框架梁梁跨相差较大(大、小跨)时的设计
12)其他构造(框架梁配筋、扁梁的截面尺寸、梁端纵向受拉钢筋配箍率>2%箍筋要求、以集中荷载为主时框架梁箍筋在非加密区箍筋、框架梁搭在剪力墙时,梁纵向钢筋平直段的锚固长度)
3.剪力墙结构
1)双向布置、刚度接近
2)分类、一般剪力墙、短肢墙、小墙肢、一字形剪力墙
3)一道墙分段每段H/hw不应小于2,墙肢截面高度不宜大于8m
4)墙截面厚度 <高规>附录D稳定验算
5)底部加强部位高度
6)纵筋.竖向及水平分布筋配筋率
7)约束边缘构件 构造边缘构件
8)连梁超筋原因及处理方法;
9)多层剪力墙的设计
10)短肢剪力墙的设计
11)约束边缘构件配纵筋范围
12)高层一字形,剪力墙单侧搁置楼面梁
13)形状复杂的短肢剪力墙,两处方向的受弯钢筋位置
14)一、二级抗震设计的剪力墙的约束边缘构件LC范围内的体积含箍率及箍筋间距
15)高层建筑的楼面主梁搁置在剪力墙的连梁上
16)越层柱(连层柱)
17)剪力墙连梁腰筋
4.框架—剪力墙结构
1)结构布置、平面、竖向;剪力墙间距
2)剪力墙合理数量(刚度)
3)各楼层框架总剪力调整
4)带边框剪力墙
5)框剪结构最大适用高度问题
5.框架——核心筒结构
1)内筒宽度 外墙厚度外墙角部边缘构件
2)外周边框架必须设梁
3)楼盖主梁不宜搁在核心筒连梁上
4)最大适用高度问题
5)核心筒边缘构件要求
  • xu.x.l
    xu.x.l 沙发
    第三部分 结构计算
    1、正确选择计算软件:PM8、PK、TAT、SATWE、PMSAP等软件的功能、特点、区别及适用范围
    2、特殊结构建模注意事项:次梁的两种不同输入方法,对计算方式、地震作用、内力配筋的影响,如何合理选择次梁输入方法;
    层间梁的概念、作用、特点及输入方式;刚性梁的概念、作用、特点及输入方式;竖向构件:普通柱、异型柱、短肢剪力墙、普通剪力墙的区分及应用;剪力墙连梁的两种建模方式、连梁刚度折减系数的选择、连梁超筋的实用处理办法
    3、为什么要考虑结构的最大地震力方向,它与斜交抗侧力构件引起的附加水平地震的区别与联系
    4、为什么要对所有楼层强制采用刚性楼板假定,弹性楼板结构计算步骤
    5、如何选择震型个数,为什么震型数选多了少了都不行,如何判断震型个数选择合适
    6、如何考虑地震作用:扭转耦联、偶然偏心、单向地震和双向地震,为什么要强制扭转耦联,为什么不建议同时选择偶然偏心和双向地震
    7、梁活荷不利布置最高层号与梁设计弯矩放大系数的合理选择
    8、为什么要指定薄弱层个数及相应各薄弱层层号,三种造成结构薄弱层的原因,软件对薄弱层的不同处理方式及设计人员的应对措施
    9、柱单偏压计算与双偏压计算的特点分析,如何正确选择柱的计算方式
    10、楼板在结构整体计算中的作用,刚性板,弹性板6,弹性板3,弹性膜的受力特点,适用范围及应用举例
    11、 层刚度比计算的三种计算方式:剪切刚度、剪弯刚度、地震剪力与地震层间位移之比,其适用范围及合理选择
    12、软件计算分析的两种方式:侧刚分析与总刚分析,总刚计算不通过的原因及更改措施
    13、电算结果分析:计算书分析:位移比、周期比、刚度比、层间受剪承载力之比、刚重比、剪重比等;计算图形分析:配筋、轴压比、裂缝、挠度、双偏压验算等;彩色动态云斑图分析:静态荷载和地震震型等
    14、结构计算分析的一般步骤:整体参数正确设定试算;整体结构合理性计算;单构件优化计算;抗震构造措施验算
    15、带地下室结构的分析:地下室层数;回填土对地下室约束相对刚度比;侧土侧水压力的计算;人防设计
    16、底框-抗震墙结构的分析:上部砌体抗震验算与下部底框三种计算方式;墙梁作用及托墙梁上部荷载的多种分析方法;底框悬臂梁荷载的正确处理方式;边框柱、梁下抗震墙的作用分析
    17、错层结构分析:错层结构的三种建模方式;错层结构的计算分析难点;错层结构的抗震构造措施
    18、多塔(带缝)大底盘结构的分析:采用工程拼接提高建模效率;多塔定义与带缝结构风荷载遮挡边的定义;多塔大底盘整体模型与离散模型组合计算分析;切分多塔抗震计算的常用方式及优劣分析;多塔大底盘的抗震措施
    19、转换层结构的分析:转换层结构分类;框支剪力墙结构软件参数设置要点举例;转换层结构抗震计算与抗震构造措施
    20、其他常见实际工程问题讨论
    二、费用及具体地点:
    1、费用:每人900元(报到时交费、含资料费、午餐费)。培训班期间食宿由会务组统一安排,费用自理。
    2、报到地点:杭州市三台山路147号,东方龙大酒店,酒店总台:(010)84281646
    3、乘车路线:火车站至东方龙大酒店:打的20元。火车(东)站至东方龙大酒店:打的30元;机场至东方龙大酒店:乘机场大巴到城站火车站下车打的20元,直接打的120元
    三、报名办法:
    1、 收到通知后欲参加者用挂号信尽快寄至:北京市北三环东路30号中国建筑科学研究院科技干部培训中心
    徐晓林 收 邮编:100013或发传真(010)84280361
    2、 电话:010-84286026;(010)84272233(总机)-2498;手机:13901362861
    联系人:徐晓林
    备注:
    1.请自备一张一寸照片,用于培训班结束后发结业证书使用。
    2.本培训班不再另发通知,请大家按上述时间、地点前来学习。

    中国建筑科学研究院科技干部培训中心
    2005年8月
    2005-08-22 23:13:22

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

混凝土结构

返回版块

140.14 万条内容 · 2080 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

紧急请教关于体育馆计算的问题

请教:1、体育馆建模怎么建,应注意哪些问题,有看台,斜梁如何输入2、体育馆上面网架部分的荷载如何倒算,是按节点加到梁柱上还是建虚梁来倒算。3、体育馆是整体建模还是按单榀框架建啊

回帖成功

经验值 +10