发布于:2010-04-26 10:30:26
来自:电气工程/电气施工图
[复制转发]
所见一工程(摘录),
工程概况为:本工程为高层住宅建筑,地上三十层住宅及半地下自行车库,属一类高层建筑,耐火等级为一级。
供电设计:本工程负荷等级为二级负荷。(住户内为三级)。
存在疑问:高层民用建筑设计防火规范
9.1.1 高层建筑的消防控制室、消防水泵、消防电梯、防烟排烟设施、火灾自动报警、漏电火灾报警系统、自动灭火系统、应急照明、疏散指示标志和电动的防火门、窗、卷帘、阀门等消防用电,应按现行的国家标准《供配电系统设计规范》GB 50052的规定进行设计,一类高层建筑应按一级负荷要求供电,二类高层建筑应按二级负荷要求供电。
规范要求一类高层按一级负荷供电,为何此工程按二级设计,且审图没有问题,是本人对规范理解有歧义还是其他,请专业同仁指教。
全部回复(2 )
只看楼主 我来说两句抢地板回复 举报
回复 举报