土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气施工图 \ 高层用电负荷等级设计

高层用电负荷等级设计

发布于:2010-04-26 10:30:26 来自:电气工程/电气施工图 [复制转发]
所见一工程(摘录),
工程概况为:本工程为高层住宅建筑,地上三十层住宅及半地下自行车库,属一类高层建筑,耐火等级为一级。
供电设计:本工程负荷等级为二级负荷。(住户内为三级)。

存在疑问:高层民用建筑设计防火规范
9.1.1 高层建筑的消防控制室、消防水泵、消防电梯、防烟排烟设施、火灾自动报警、漏电火灾报警系统、自动灭火系统、应急照明、疏散指示标志和电动的防火门、窗、卷帘、阀门等消防用电,应按现行的国家标准《供配电系统设计规范》GB 50052的规定进行设计,一类高层建筑应按一级负荷要求供电,二类高层建筑应按二级负荷要求供电。
规范要求一类高层按一级负荷供电,为何此工程按二级设计,且审图没有问题,是本人对规范理解有歧义还是其他,请专业同仁指教。

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • yanggod007
    yanggod007 沙发
    但是一般情况下,二级供电和一级供电差不多,特别是住宅。
    2010-04-26 12:36:26

    回复 举报
    赞同0
  • yanggod007
    yanggod007 板凳
    你是对的,设计有问题。
    2010-04-26 12:35:26

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

电气施工图

返回版块

32.28 万条内容 · 573 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

某七层影城给排水消防图

图纸简介: 某七层影城给排水消防图 附件名:20104261272246321035.rar 文件大小:521K (升级VIP 如何赚取土木币)

回帖成功

经验值 +10