通风排烟
13.91 万条内容 · 625 人订阅
阅读下一篇
楼梯间加压送风风机设计院给放在楼顶了,但我的老板将顶层改为其他用途,将风道封死了,我将风机挪到四层裙房房顶位置,不知道可不可以
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回复(6 )
只看楼主 我来说两句-
tylerfan2004
沙发
楼上正解,没做过卷烟厂和烟叶仓库,学习了。:time:
2010-04-27 20:06:27
赞同0
-
blackeye
板凳
卷烟厂和烟叶仓库根据功能的不同还分很多种类型,要求很多很细,做设计前一定要把《卷烟厂设计规范》和《烟草及烟草制品仓库设计规范》两本规范(还有一些配套规范)找来,然后对号入座,看你的厂房对应什么温湿度要求。我们这种民用设计院虽然也参加过卷烟厂的投标,但是最后还是被专业院拿走了。我本人做过烟叶仓库的设计,但没有做过厂房的项目。
2010-04-27 13:40:27
赞同0
加载更多回复 举报
厂房或仓库首先要看做不做空调。某些地方由于气候的原因(比如云南的烟厂),完全用不着空调。对多数地方的厂房来说,通风和除湿是主要要求,尤其是除湿,因为烟草对湿度的变化极为敏感。简单的进排风有时还不能满足要求,所以可能需要设置空调除湿系统。
回复 举报