水流指示器是不是一定要放在它所控制的防火分区内?放在别的防火分区可以吗?在线等,谢谢!

全部回答(6 )

  • fengzhizi
    请参见:
    自动喷水灭火系统设计规范第6.3.1条:除报警阀组控制的喷头只设置在同一层场所外,每个防火分区、每个楼层均应设水流指示器。
    2005-08-23 09:57:23 来自 PC 评论 举报
  • nie1996
    楼上,管道也是从另外一个区过来的嘛