土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 世纪难题

世纪难题

发布于:2010-04-25 22:28:25 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
现在手头跟一个项目,216米高,框架-核心筒结构,6度区,丙类建筑,框架和剪力墙均为二级抗震。本工程为风控,书上说风控意思是风荷载产生的底部剪力和倾覆弯矩与地震的相当。但放到构件配筋上时,就不知道是否体现得出来。
例如,标准层某主梁,400X700,C30,保护层厚度25,受力纵筋三级钢,箍筋二级钢,查得PKPM配筋简图上的梁信息,支座弯矩380(地震)、370(风)、299(横载),55(活载)——以上均为标准值,下同。支座弯矩包络设计值为808(梁端负弯矩调幅系数取0.7),配筋值为4532
当不考虑风荷载时,数据为:支座弯矩380(地震)、299(横载),55(活载)。包络设计值为817(梁端负弯矩调幅系数取0.7),配筋值为3164

问题如下:1.根据无地震组合,弯矩为1.2X299X0.7+0.7X1.4X55X0.7+1X1.4X370=807
根据有地震组合,弯矩为[1.2X(299+0.5X55)X0.7+1.3X380+0.2X1.4X370]X0.75=654
这样看似乎无地震组合控制梁端负弯矩,是否从这看出构件配筋中风荷载作用产生的弯矩占的比例大,从而说明是风控在构件配筋细节中的体现?

2.不考虑风荷载时,
根据无地震组合,弯矩为1.2X299X0.7+1X1.4X55X0.7=305
根据有地震组合,弯矩为[1.2X(299+0.5X55)X0.7+1.3X380]X0.75=576
得出的不利组合值为何跟PKPM得出的817相差如此远

3.不考虑风荷载时算出来的弯矩817跟考虑风荷载算出来的808相当,为何配筋相差这么远

全部回复(5 )

只看楼主 我来说两句
  • liujian11
    liujian11 沙发
    呵呵,查了,那个工况组合是错误的
    2010-04-27 22:42:27

    回复 举报
    赞同0
  • 523ft
    523ft 板凳
    查pkpm各标准层配筋计算能查出817是从哪个工况算的。
    2010-04-27 22:14:27

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

混凝土结构

返回版块

140.15 万条内容 · 2087 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

02SG518-1

<<02SG518-1>>中18米跨的柱间支撑标高为5.4米是否有问题?

回帖成功

经验值 +10