请教各位大侠:
图中进线柜,计量柜,出线柜装的CT为什么都是采用的两个铁芯,每个铁芯上一个二次线圈的方式?
每个柜子的两个二次线圈分别起什么作用,谢谢!
发布于
2010-04-25 22:12:25
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(10 )
tcchezhong
进线柜常用的组合:
三组合滴,
0.2S、0.5、5P10,15VA、30VA、30VA。
法计、测量、保护。
2010-04-26 11:32:26
来自 PC
评论
举报
tcchezhong
常用的两组合滴:
0.5级、10P15级,容量15、30VA。
测量用、保护用。
2010-04-26 11:29:26