土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ (图)关于高压柜CT的问题,谢谢!
请教各位大侠:
图中进线柜,计量柜,出线柜装的CT为什么都是采用的两个铁芯,每个铁芯上一个二次线圈的方式?
每个柜子的两个二次线圈分别起什么作用,谢谢!

未命名.JPG

全部回答(10 )

  • tcchezhong
    进线柜常用的组合:
    三组合滴,
    0.2S、0.5、5P10,15VA、30VA、30VA。
    法计、测量、保护。
    2010-04-26 11:32:26 来自 PC 评论 举报
  • tcchezhong
    常用的两组合滴:
    0.5级、10P15级,容量15、30VA。
    测量用、保护用。
    2010-04-26 11:29:26 来自 PC 评论 举报