规范中只说明照明干线中不允许用1.5的电线,但不论从哪方面计算单个灯具回路中完全适用,请各位发表意见

全部回答(86 )

  • panda1214
    住宅里面的照明最少是2.5,一般规范
    其他的最少1.5,一般规范
    2009-07-07 23:48:07 来自 PC 评论 举报
  • waveinthesea
    按照国家的有关规定,电表前铜线截面积应选择10平方毫米,住宅内的一般照明及插座铜线截面使用2.5平方毫米,而空调等大功率家用电器的铜导线截面至少应选择4平方毫米。使用BV型的电线较为安全;另外购买电线时一定要认清长城认证标志,它是铜线质量的保证。
    国家相关标准规定的承受10A电流的铜线截面为3-4.5mm2,长时间电流过大容易发热。铜线电流承载能力:10以下 A(包括10) 1. 5mm2;10—16(包括16)2. 5mm2, 16以上4mm2
    塑料铜芯线载流量(安)表

    导线截面(mm2) 1 1.5 2.5 4 6 10 16 25 35 50 70 95 120
    硬线BV 根数/单根直径 1/1.13 1/1.37 1/1.76 1/2.24 1/2.73 7/1.33 7/1.68 7/2.11 7/2.49 19/1.81 19/2.14 19/2.49 37/2.01
    开启式载流量(安) 5 10 15 25 35 60 90 113 140 177 268 288 314
    封闭式载流量(安) 4 8 12 20 28 48 72 93 115 145 220 240 258
    2007-05-31 09:51:31 来自 PC 评论 举报