土木在线论坛 \ 电气工程 \ 变压器 \ 0.4KV进线柜 变压器出线段断路器的整定问题。

0.4KV进线柜 变压器出线段断路器的整定问题。

发布于:2010-04-25 20:57:25 来自:电气工程/变压器 [复制转发]
最近一个项目,两台4台1250KVA变压器。
变压器出线段断路器 装设 过流保护 短路短延时保护t=0.4s Ir=6ln 短路速断保护Ir=10In
审图时 电气总共提出问题 短路速度保护不需要。
难道真不需要速断保护了吗?
个人见解 短路速断保护 可作为 短路短延时保护的一个后备保护
有何不可呢?

全部回复(8 )

只看楼主 我来说两句
  • z1g2d3
    z1g2d3 沙发
    楼上同志说的还是很有道理
    2011-05-05 15:17:05

    回复 举报
    赞同0
  • y502x
    y502x 板凳
    他说的不是一点道理都没有.速断只用作近区短路保护.如果你的线路很短.很难用数值来分级,只能靠时限分级.此时如果下级短路时,电流的数值达到低压进线开关的定值,此时不会因为本级比下级整定值大一些,它就会比下级慢,只要达到定值就看谁动作快,如果是此开关动作快此,就可能造成越级跳闸!.因此要与不要,要通过计算才能确定.
    2010-12-30 17:39:30

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

变压器

返回版块

14.13 万条内容 · 368 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

变压器选择与运行经济性问题

软件简介: 配电变压器容量选择与运行经济性问题,很不错,可以很好的指导设计 附件名:20104241272102393123.rar 文件大小:240K (升级VIP 如何赚取土木币)

回帖成功

经验值 +10