土木在线论坛 \ 电气工程 \ 照明工程 \ 关于空调的选择,一般是什么原则?

关于空调的选择,一般是什么原则?

发布于:2005-08-22 15:02:22 来自:电气工程/照明工程 [复制转发]
一般选用空调怎么个选法呢?大约一平方折合功率多少瓦?我没有在设计手册和规范上找到任何的设计依据,平常也都是随便弄的。

全部回复(26 )

只看楼主 我来说两句
  • ljm
    ljm 沙发
    严格说分体式空调的选择包括安装位置应该由暖通专业来定,电气只管配电。可现在比如设计普通住宅、办公楼之类的,暖通的都不管了,只好由电气设计者估计着来。我自己琢磨了一个快速选择的办法。首先暖通专业应该提供该场所的冷负荷或热负荷。举个例子:一间普通办公室,面积50平方米。没有传统采暖。考虑冬夏都采用分体式空调。此时空调选择应该按冬季使用来考虑,因为制热量一般要高于制冷量。按所需制热量150瓦/平方,该办公室所需制热量:150×50=7500瓦。 建议电气设计者最好多保留几份厂家的分体式空调参数手册。如果手头有样本则直接就可选出型号。如果没有样本只想知道大概电功率的话,可以按照一匹=2400瓦来换算,折成耗电量大约1匹=900瓦。所以上述房间需要采用3.13匹分体式空调,耗电量大约3.13×0.9=2.8KW。这是空调正常工作时的功率。一般在北方0度到0下14度左右的地区为保证空调正常启动,一般需加辅助电加热(有的厂家可以单独关闭)。电辅热的功率一般为空调电功率的30%~80%之间,各个厂家不尽相同。上述房间若需辅助电加热,按50%考虑,则冬季实际(短时)用电功率为2.8+1.4=4.2KW。
    2009-02-09 16:09:09

    回复 举报
    赞同0
  • hjx95485388
    hjx95485388 板凳
    11楼的设计值基本符合现实情况,但也要综合考虑层高,维护结构、人、物的冷负荷
    2009-02-09 13:22:09

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

照明工程

返回版块

14.05 万条内容 · 452 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

煤矿井口房可以不用防爆灯具吗?

听说煤矿井口房可以不用防爆灯具。井口房主要包括主井皮带、上仓皮带、破碎机,吊梁式起重机等设备,粉尘较大,请问灯具如何选择和布置呢?有人做过此类设计,最好传张图纸上来,谢谢!